 Заголовок сообщения: Шунт
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 08, 2011 7:14 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 12:56 pm
Сообщений: 170
Откуда: Ростов-на-Дону
Допускается ли шунтирование одного полюса трехфазного рубильника? Если нет, подтвердить аргументировано.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Шунт
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 16, 2011 6:34 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
это смотря для каких целей шунтировать..... надо смотреть всю схему ....

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Шунт
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 18, 2011 7:17 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 12:56 pm
Сообщений: 170
Откуда: Ростов-на-Дону
допускается ли в случае неисправности рубильника эл. установки 0,4 кВ устанавливать шунтирующую перемычку на фазу рубильника в случаях не терпящих отлагательства? Если известным вам нормативным документом установлен запрет на установку шунта прошу дать ссылку на сей документ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Шунт
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 18, 2011 5:27 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
shanet писал(а):
допускается ли в случае неисправности рубильника эл. установки 0,4 кВ устанавливать шунтирующую перемычку на фазу рубильника в случаях не терпящих отлагательства? Если известным вам нормативным документом установлен запрет на установку шунта прошу дать ссылку на сей документ.


устанавливая шунт Вы вносите изменения в схему, а у Вас есть право менять схему установленную проектом? нет! надо вносить изменения в схему, а это целая процедура..... легче отремонтировать....

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Шунт
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 18, 2011 7:52 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 12:56 pm
Сообщений: 170
Откуда: Ростов-на-Дону
Какой проект???Какая схема???Какое разрешение???Кто кому дает????В огороде бузина а в Киеве дядька у вас получается. Вы по всей видимости не поняли суть проблемы. Где Вы видели например проект на схему электроснабжения города ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Шунт
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 18, 2011 8:00 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
shanet писал(а):
Где Вы видели например проект на схему электроснабжения города ?


как где? в ПТО городских электросетей...

Вы никогда не слышали про проектирование электросетей??? У вас даже схем никаких нет?
Вы из какой деревни товарищЪ?

Вы рубильник сами на глазок выбирали? по размеру или по цвету? Вы хоть знаете назначение рубильника? а Вы его шунтировать собрались..... выкиньте его вообще, нафиг он там нужен неисправный?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Шунт
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 19, 2011 12:21 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 12:56 pm
Сообщений: 170
Откуда: Ростов-на-Дону
Никто никогда не делает проекты на действующее оборудование. Тем более абсурдно предполагать необходимость проекта в связи с изменением схемы эл.снабжения вызванное демонтажем рубильника ТП. В горсети обсмеяли бы вас.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Шунт
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 19, 2011 12:38 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 12:15 pm
Сообщений: 638
Откуда: Новосибирск
Они смеялись бы меньше, если бы узнали, что вы хотите зашунтировать полюс рубильника.
Тот человек, кто разрешит/согласует делать такую, я извиняюсь, непозволительную ХРЕНЬ - очень рискует.
Если страха перед отсидкой нет, то, в общем-то в электроустановках можно делать всё, что угодно (до опры. до времени)

_________________
Всё, что ни делается, всё к лучшему!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Шунт
UNREAD_POSTДобавлено: Сб авг 20, 2011 8:00 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
shanet писал(а):
1. Никто никогда не делает проекты на действующее оборудование.
2.Тем более абсурдно предполагать необходимость проекта в связи с изменением схемы эл.снабжения вызванное демонтажем рубильника ТП.
3. В горсети обсмеяли бы вас.


1. почему? делают и по факту смонтированного приводя в соответствие с правилами....
2. Нефига себе? был в схеме и по проекту рубильник, вдруг его выкинули и дальше работают... нормально...
3. приходите, я Вас такого тоже своим покажу..... пусть полюбуются на кадра....

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Шунт
UNREAD_POSTДобавлено: Сб авг 20, 2011 3:18 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
В данном случае соискатель спрашивает , можно ли калиброванный предохранитель заменить обычным проводником (жуком)с умным название ( шунт) без всяких изменений в схеме электроснабжения.
Пожар, надо отключить горящий объект от электроснабжения, отключили. Двое пожарных получили смертельные электротравмы.
Ищут, кто поставил свою подпись под таким распоряжением, и не только его, но и непосредственного исполнителя, такого распоряжения.....
Применение некалиброванных вставок не то что не разрешается, ЗАПРЕЩАЕТСЯ

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Шунт
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 23, 2011 2:40 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 12:56 pm
Сообщений: 170
Откуда: Ростов-на-Дону
всем откликнувшимся и горячо обсуждавшим тему спасибо. Жаль конечно. что компетентной консультации здесь получить не пришлось. Видимо нет здесь таких специалистов, а которые есть.... неспособны отличить рубильник от предохранителя, советуют разрабатывать проект на ремонт рубильника и т.д.....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Шунт
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 23, 2011 2:46 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 9:14 am
Сообщений: 56
Откуда: Санкт-Петербург
Уважаемый, Вам не предлагали проект на ремонт рубильника разработать!
Не передергивайте!
Вы просто не смогли донести свою мысль.
Если же смогли и выше изложенное соответствует действительности, то я Вам сочуствую.
Насколько я помню, любые изменения в существующих схемах электроснабжения должны быть надлежащим образом задокументированы и утверждены.

_________________
Только бы пронесло... Потом можно и повторить!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Шунт
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 23, 2011 2:49 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 12:56 pm
Сообщений: 170
Откуда: Ростов-на-Дону
пожалуйста напрягите свою память и сошлитесь на нормативный документ, как я и просил изначально, а то получается пишут никому не нужные бестолковые советы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Шунт
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 23, 2011 2:54 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 9:14 am
Сообщений: 56
Откуда: Санкт-Петербург
Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6
"Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 N 4145)

1.6.8. Конструктивные изменения электрооборудования и аппаратов, а также изменения электрических схем при выполнении ремонтов осуществляются по утвержденной технической документации.

Память не подвела :-)

1.6.9. Тоже посмотрите.

_________________
Только бы пронесло... Потом можно и повторить!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Шунт
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 23, 2011 2:57 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 12:56 pm
Сообщений: 170
Откуда: Ростов-на-Дону
Спасибо. Запрет на шунтирование рубильника и этим документом не установлен, я правильно понимаю?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь