Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: работа в КРУ выше 1000 В без видимого разрыва
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 28, 2013 10:09 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 28, 2013 9:43 pm
Сообщений: 8
Уважаемые коллеги! Есть вопрос: в ПОТ РМ и ПУЭ прописано, что в определенных случаях допускается работа в КРУ выше 1000 В без видимого разрыва цепи
ПОТ РМ – 016 - 2001
3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв... Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления ( в том числе с заполнением элегазом ) с выкатными элементами, и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов, а также в элегазовых КРУЭ напряжением 110 кВ и выше.
ПУЭ
4.2.21. Во всех цепях РУ должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.д.) каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение.
Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов.
Что в данном случае понимать под термином «надежный механический указатель»? И насколько такой «надежный указатель» гарантирует отключенное положение аппарата и безопасность соответственно?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: работа в КРУ выше 1000 В без видимого разрыва
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 29, 2013 8:11 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 4:25 pm
Сообщений: 1179
Откуда: Тюмень
Встроенные механические указатели (флажки), жестко связанные с валом привода коммутационного аппарата, посмотрев на которые, можно убедиться в отключенном положении этого аппарата (теоретически). Но на ВЛ тоже же не возможно обеспечить видимый разрыв.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: работа в КРУ выше 1000 В без видимого разрыва
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 29, 2013 12:34 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 28, 2013 9:43 pm
Сообщений: 8
Ноэль писал(а):
Встроенные механические указатели (флажки), жестко связанные с валом привода коммутационного аппарата, посмотрев на которые, можно убедиться в отключенном положении этого аппарата (теоретически).

эти флажки указывают положение привода, но никак не контактов. при ряде неисправностей контакты могут и не отключиться, а привод проработает. поэтому флажку - доверяй, но проверяй
Ноэль писал(а):
Но на ВЛ тоже же не возможно обеспечить видимый разрыв.

а как же отключения на подстанциях? там оперативники разъединители не отключают при выводе ВЛ в ремонт?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: работа в КРУ выше 1000 В без видимого разрыва
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 29, 2013 12:40 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 4:25 pm
Сообщений: 1179
Откуда: Тюмень
федор сумкин писал(а):
Ноэль писал(а):
Встроенные механические указатели (флажки), жестко связанные с валом привода коммутационного аппарата, посмотрев на которые, можно убедиться в отключенном положении этого аппарата (теоретически).

эти флажки указывают положение привода, но никак не контактов. при ряде неисправностей контакты могут и не отключиться, а привод проработает. поэтому флажку - доверяй, но проверяй

согласна на 100 %. Может и "прикипеть"

Ноэль писал(а):
Но на ВЛ тоже же не возможно обеспечить видимый разрыв.

а как же отключения на подстанциях? там оперативники разъединители не отключают при выводе ВЛ в ремонт?

Так то на подстанции. А Вы видите? или на слово верите?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: работа в КРУ выше 1000 В без видимого разрыва
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 29, 2013 12:48 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 28, 2013 9:43 pm
Сообщений: 8
Ноэль писал(а):
Так то на подстанции. А Вы видите? или на слово верите?

Если не ошибаюсь, в правилах не сказано"видимый с места работы разрыв цепи". А вот о том, что оперативный персонал подстанций должен подтверждать отключенное положение аппаратов (и нести ответственность за достоверность информации по всей строгости закона) - написано. И опять же без заземления я на ВЛ не полезу, порядок установки ПЗ на ВЛ - известен, если его соблюдать - глядишь и живой останешься :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: работа в КРУ выше 1000 В без видимого разрыва
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 29, 2013 1:05 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 4:25 pm
Сообщений: 1179
Откуда: Тюмень
Заземления - да (про ВЛ), но и в ячейке есть заземлитель ручной (Заземлителем управляют при помощи рукоятки только вручную. При повороте рукоятки заземляющий стержень перемещается в направляющих, при включении он входит в розеточный контакт, а при отключении выходит из него. Розеточный контакт смонтирован в изоляторе элемента, присоединенного к заземлителю. При работе рычажного механизма переключаются связанные с ним контакты ККВЦ, цепи блокировки, обеспечивая необходимые блокировки при заземлении ячейки КРУЭ).
Вопрос был:
Что в данном случае понимать под термином «надежный механический указатель»? И насколько такой «надежный указатель» гарантирует отключенное положение аппарата и безопасность соответственно?
Я ответила, с припиской ТЕОРИТИЧЕСКИ.


Народ работает, нормально работает. В КРУЭ НС при мне не было. :roll:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: работа в КРУ выше 1000 В без видимого разрыва
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 29, 2013 1:19 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 28, 2013 9:43 pm
Сообщений: 8
мне в практике доводилось сталкиваться с КРУЭ-10 кВ какой-то немецкой фирмы (название - язык сломаешь, не запоминал) Так в этом КРУ всё - шины, ВНы, заземляющие ножи - упрятаны в единую гильзу с элегазом (она же моноблок). При монтаже изолируются даже кабельные наконечники, так что в эксплуатации даже указателем ткнуть некуда. Наличие/отсутствие напряжения определяется по встроенным сигнализаторам, а положение ВНов и ЗНов - только по тем самым флажкам, с которых начался раз-говор. РТН такие КРУЭ допускает в эксплуатацию за милую душу - правила-то не запрещают. :grust:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: работа в КРУ выше 1000 В без видимого разрыва
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 29, 2013 1:40 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 4:25 pm
Сообщений: 1179
Откуда: Тюмень
:idea:


Последний раз редактировалось Ноэль Пт мар 29, 2013 1:48 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: работа в КРУ выше 1000 В без видимого разрыва
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 29, 2013 1:44 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 28, 2013 9:43 pm
Сообщений: 8
Ноэль писал(а):
оригинально. не видала

и не дай бог! :mrgreen:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: работа в КРУ выше 1000 В без видимого разрыва
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 29, 2013 1:57 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 28, 2013 9:43 pm
Сообщений: 8
так, возвращаясь к "надежным механическим указателям":
- каким-то документом нормируется уровень их надежности/вероятность отказа?
- сколько процентов, если это нормируется, отведено нам на жизнь/смерть?
- покажите мне стопроцентно надежное техническое устройство


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: работа в КРУ выше 1000 В без видимого разрыва
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:54 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 08, 2013 7:53 am
Сообщений: 138
Никто не отменял последовательность выполнения технических мероприятий. В данной ситуации необходима надежность отключения, исключающая самопроизвольное включение блокировкой. После любого отключения производится проверка отсутствия напряжения, поэтому, положение мех. указателя и отсутствие напряжения может подтвердить безопасность такого способа.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: работа в КРУ выше 1000 В без видимого разрыва
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 30, 2013 5:53 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 28, 2013 9:43 pm
Сообщений: 8
из Дылыма писал(а):
В данной ситуации необходима надежность отключения, исключающая самопроизвольное включение блокировкой.

а эту надежность отключения фирма-производитель гарантирует навечно? или после окончания гарантийного срока "я не я и лошадь не моя"?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь