Коллеги, такая вот ситуация:
Относимся к службе диагностики и контроля(инженера), у начальника отдела 5 гр. по эл без(Ростехнадзор, адм.-тех. перс.), и у 2-ух инженеров 3 гр.(внутри организации присваивали, адм.-тех.персонал).

Характер работы выездной, раз в неделю с инспекцией выезжают на электроустановки(они в нашей собственности, но эксплуатируют сервисные компании), проводят осмотр электроустановок. Столкнулись с тем что Инженеров с 3 гр. не пускают(сервисная компания) в наши же электроустановки, ссылаются на то что право единоличного осмотра имеют адм.-тех. персонал с 5 гр. по эл. без.
Вопрос в следующем, может ли начальник отдела с 5 гр.по эл. без. выступать в качестве наблюдающего, и с его разрешения допускать инженеров с 3гр. в электроустановки свыше 1000 В ???

:sdaus:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Наблюдающий и право единоличного осмотра, не разобраться
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 28, 2013 9:42 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
wowa2010 писал(а):
Коллеги, такая вот ситуация:
Относимся к службе диагностики и контроля(инженера), у начальника отдела 5 гр. по эл без(Ростехнадзор, адм.-тех. перс.), и у 2-ух инженеров 3 гр.(внутри организации присваивали, адм.-тех.персонал).

Характер работы выездной, раз в неделю с инспекцией выезжают на электроустановки(они в нашей собственности, но эксплуатируют сервисные компании), проводят осмотр электроустановок. Столкнулись с тем что Инженеров с 3 гр. не пускают(сервисная компания) в наши же электроустановки, ссылаются на то что право единоличного осмотра имеют адм.-тех. персонал с 5 гр. по эл. без.
Вопрос в следующем, может ли начальник отдела с 5 гр.по эл. без. выступать в качестве наблюдающего, и с его разрешения допускать инженеров с 3гр. в электроустановки свыше 1000 В ???

:sdaus:

------------
Интересно! Начальник будет "считаться наблюдающим", и вдруг с его разрешения (!) будут кого-то допускать??? Это как??

Вы не мудрите, а выполняйте ПОТРМ-016-2001:

1.3.4. Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования может выполнять работник, имеющий группу не ниже III, из числа оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку в рабочее время или находящегося на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V, для электроустановок напряжением выше 1000 В, и работник, имеющий группу IV, - для электроустановок напряжением до 1000 В и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации.
(в ред. Изменений и дополнений, утв. Минтрудом РФ 18.02.2003, Минэнерго РФ 20.02.2003)
......
1.3.5. Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в них в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.
Сопровождающий работник должен следить за безопасностью людей, допущенных в электроустановки, и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям.

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Наблюдающий и право единоличного осмотра, не разобраться
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 28, 2013 1:11 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 12, 2009 12:54 am
Сообщений: 30
Спасибо за ответ.
Подскажите как оформить документально...
И еще, имеет ли право комиссия в организации присваивать или подтверждать своим сотрудникам 5 группу по эл. без. ???


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Наблюдающий и право единоличного осмотра, не разобраться
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 28, 2013 3:48 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
1. Воспользуйтесь вторым пунктом из сообщения В.Ю.
Напишите письмо в сервисную компанию (В соответствии с п. 1.3.5 МПОТ РМ 016 -2001. для выполнения конкретных работ, просим выделить сопровождающего из ОП для сопровождения таких то лиц с указанием групп допуска), Вам выделят сопровождение из ОП с IV группой.
2. Читайте ПТЭЭП. п.п 1.4.30, 1.4. 34.
В комиссии Энергонадзора проверку знаний проходят только ответственный за электрохозяйство, и члены комиссии, да то возможно не все и ИОТ. У председателя и у зама должны быть соответствующие группы. При проверке знаний на V группу в работе комиссии участвуют обязательно председатель или зам, имеющие V группу.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Наблюдающий и право единоличного осмотра, не разобраться
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 29, 2013 9:12 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 12, 2009 12:54 am
Сообщений: 30
и крайний вопрос, должна ли быть запись в удостоверении по эл. без-ти о праве проведений инспекции электроустановок (в удостоверении уже 5 группа, и адм. тех. персонал) ??

Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Наблюдающий и право единоличного осмотра, не разобраться
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 29, 2013 11:01 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Право инспектирования ЭУ дается инспекторам и ИОТам, которые не являются электротехническим персоналом, Приложение 1 МПОТ РМ 016-2001. При проверке знаний в Энергонадзоре РТН я подтверждал свою V АТП, и задал этот вопрос. Ответ такой: "Работник с V группой имеет право проверять правильность действий персонала и работы ЭУ своего предприятия( инспектирование) в соответствии со своей ДИ"
ПТЭЭП для ИОТа
Цитата:
1.4.42. Специалисту по охране труда, в обязанности которого входит инспектирование электроустановок, прошедшему проверку знаний в объеме IV группы по электробеэопасности, выдается удостоверение на право инспектирования электроустановок своего Потребителя.

Так что это право у специалиста с V группой есть, в пределах ЭУ своего потребителя.
Запись эту в удостоверении мне делать не стали, сказали что само собой это право у Вас есть.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Наблюдающий и право единоличного осмотра, не разобраться
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 29, 2013 11:05 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 12, 2009 12:54 am
Сообщений: 30
спасибо большое!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь