Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь специальные требования к складам (площадь около 20 кв. м)? Какие двери должны быть на складе? Сколько и каких огнетушителей должно быть?
Склад строящийся, реконструирующийся, может капремонту подвержен? Или просто приводите в порядок "пожарку" на складе?
Делаем склад в новом офисном здании...
Тогда руководствуетесь Техрегламентом и, по поводу огнестойкости, еще СП 2.13130.2009 в помощь. Проще говоря, краткая схема действий такова:
1. Определяетесь с классом по функциональной пожарной опасности здания (например, торговый центр, следовательно, класс Ф3.1) - ст.32 Техрегламента
2. Определяетесь с классом по функциональной пожарной опасности отсека строящегося, то бишь, склада (класс Ф5.2) - ст.32 Техрегламента
3. Раз классы функциональной пожароопасности отсека и здания, в котором он находится, разные, необходимо отделить склад противопожарными преградами и обеспечить самостоятельным выходом эвакуационным - п.9 ст.89 Техрегламента
4. Устанавливаете степень огнестойкости отсека - ст.87 Техрегламента
5. Согласно принятой огнестойкости отсека, применяются соответствующего предела огнестойкости, строительные конструкции - таблица 21 Техрегламента
6. ну и далее по таблицам 23 и 24 определяются какие типы преград должны быть, какой тип заполнения проемов (дверей) и т.д.
примерно так...